燃气常压热水锅炉安全操作规程

燃气常压热水锅炉安全操作规程.docx

13.62 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 蜂币 -2 枚

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-20 19:25:03 | 显示全部楼层
  1.点火前的检查和准备工作

  1.1 检查锅炉房电器供电运行是否正常,各种联锁报警调试正常。

  1.2 检查锅炉所有人孔盖和手孔盖是否装好,各法兰密封处螺丝是否拧紧等,同时应检查法兰处装置的临时隔板及其它临时堵头是否全部拆除。

  1.3 炉膛及烟道内的积灰及杂物应清除干净,风道及烟道的调节门、闸板须完整严密,开关灵活,启闭度指示准确。

  1.4 锅炉外部炉墙应完好严密,炉门、灰门、看火门和检查门等装置完整齐全,关闭严密。

  1.5 压力表、温度表应指示准确;压力表经过校验;安全阀经过校验且整定到规定的始启压力,铅封完好;旋塞旋转灵活好用,且处于工作状态。

  1.6 锅炉各种管道上的阀门应开关灵活,密封良好。检查合格后,开启供回水管道上的阀门和给水管道上的阀门。 1.7 检查燃烧装置是否完好,机械传动系统、输煤系统、出渣系统运转是否正常;调速箱保证润滑良好;煤闸板升降灵活,煤闸标尺指示正确;炉排运转正常。 1.8 检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等…)联轴器是否连接牢固,三角皮带应松紧适当,润滑油应良好、充足,冷却水畅通。检查合格后,装好安全防护罩,分别进行试运转,并注意空转时的电流。除尘系统运转正常,除尘装置落灰口应封闭严密,不可漏风。

  1.9 经检查锅炉符合运行要求后,即可向锅炉内补水。补水要经过软化、除氧,检验水质合格后开始补水,补水时,应开启锅筒上的空气阀;补水宜缓慢,补水期间应检查人孔、手孔及各部位的阀门、法兰是否有漏水现象;否则,应停止上水进行处理。

  2  锅炉点火

  2.1 对于炉墙为砖砌体的锅炉,在砌筑大修完毕后和锅炉长期停用恢复运行时必须烘炉、煮炉。烘炉时间应按各锅炉出厂说明书或有关规定要求执行,一般在三至五天。

  2.2 点火前先打开锅炉的烟、风道挡板,自然通风10分钟左右;如用机械通风,则须打开鼓引风机5分钟左右,以排除烟道和炉膛内积存的可燃气体。

  2.3 将自然通风门开到适当程度,然后用木柴和其他易燃物引火,严禁用挥发性强烈的油类引火。

  2.4 点火速度不能太快,从冷炉点火到开始起温,一般情况下应不少于0.5小时。

  3  锅炉的运行

  3.1  锅炉投入运行时,应先开动循环泵,等供热系统循环水循环后才能提高炉温。

  3.2  锅炉在运行中应保持工作压力的稳定,严禁超过允许的压力。

  3.3  为防止锅炉安全阀阀芯和阀座粘住,每月对安全阀进行一次手动或自动的排放试验。

  2

  3.4  经常检查锅炉供、回水温度,不得超过规定温度。

  3.5  排污应在低负荷工况下进行,每周至少一次。每个排污点都应进行,不可只排某一处,而长期不排另一处。

  3.6  锅炉运行时,值班人员应认真执行岗位责任制,严格遵守劳动纪律,不得擅自离开岗位,不得做与岗位无关的事。

  3.7  锅炉压火以后,应保证锅炉水温不回升。如产生汽化现象时,应迅速开启泄放阀,同时向炉内补水。

  3.8  应经常清理各风室的漏煤、漏灰,以免影响通风,烧坏炉排。

  3.9  锅炉运行中,严禁在有压力或炉水温度较高的情况下,修理锅炉受压元件,以防止热水喷出伤人。

  4  正常停炉

  4.1  停止向煤斗上煤,使煤苍内存煤全部进入炉膛,待煤层完全燃尽后,停止炉排转动。

  4.2  待炉排停止后,停止鼓风、引风机;炉水温度下降至50℃以下时,方可停止循环泵。

  4.3  将炉排上的煤碴清除,清除灰斗和各风室内的积灰。

  4.4  并联使用的锅炉,一台停用时,应与运行中的锅炉可靠隔断。

  5  紧急停炉

  5.1  锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应紧急停炉:

  5.1.1  因循环不良造成炉水汽化或锅炉出口热水温度上升到与出口压力相应饱和温度的差小于20℃。

  5.1.2锅水温度、压力急剧上升失去控制。 5.1.3循环泵或补水泵全部停止工作。

  5.1.4锅炉元件损坏,危及运行人员安全。 5.1.5补水泵不断补水,锅炉压力仍然下降。 5.1.6炉体漏水。

  5.1.7  其它异常运行情况,且超过运行允许范围。 5.2  紧急停炉的操作:

  5.2.1  立即停止给煤和送风,减弱引风;

  5.2.2  迅速清除炉排的燃煤,但禁止向炉膛浇水;

  5.2.3  将锅炉与进出水母管隔断,开启泄放阀,紧急补水阀,降低压力和锅水温度。

  5.2.4  开启烟室挡板、灰门、炉门、使空气流通,提高冷却速度。 5.2.5  锅炉缺水时,严禁向炉内补水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-12-25 23:31:12 | 显示全部楼层
问锅炉厂家要啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对