  前言

  为配合《特种设备使用管理规则》(TSG  08-2017)及其他相关电梯安全技术规范的颁布施行并与其协调,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)对原《电梯使用管理与维护保养规则》

  T5001-2009 ,以下简称原规则)进行了紧急修订,删除了其中使用管理相关内容,对维护保养的内容做了相应调整和完善,形成了《电梯维护保养规则》送审稿,并送国家质检总局特种设备安全与节能技术委员会审议。根据专家审议意见,对规则进行了必要修改后形成报批稿。2017 年 1 月 16  日,由国家质检总局批准颁布。

  本规则由上海三菱电梯有限公司乔强根据原规则进行整理;相关电梯型式试验机构、检验机构和生产单位人员参加了修订。

  第一条    为了规范电梯维护保养行为,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》,制定本规则。

  第二条    本规则适用于《特种设备目录》范围内电梯的维护保养(以下简称维保工作。消防员电梯、防爆电梯的维保单位,应当按照制造单位的要求制定维保项目和内容。

  第三条    本规则是对电梯维保工作的基本要求,相关单位应当根据科学技术的发展和实际情况,制定不低于本规则并且适用于所维保电梯的工作要求,以保证所维保电梯的安全性能。

  第四条     电梯维保单位应当在依法取得相应的许可后,方可从事电梯的维保工作。

  第五条    维保单位应当履行下列职责:

  (一)按照本规则、有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求,制定维保计划与方案;

  (二)按照本规则和维保方案实施电梯维保,维保期间落实现场安全防护措施,保证施工安全;

  (三)制定应急措施和救援预案,每半年至少针对本单位维保的不同类别(类型电梯进行一次应急演练;

  (四)设立 24 小时维保值班电话,保证接到故障通知后及时予以排除;接到电梯困人故障报告后,维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援,直辖市或者设区的市抵达时间不超过30 分钟,其他地区一般不超过 1 小时;

  (五)对电梯发生的故障等情况,及时进行详细的记录;

  (六)建立每台电梯的维保记录,及时归入电梯安全技术档案,并且至少保存年;

  (七)协助电梯使用单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案;

  (八)对承担维保的作业人员进行安全教育与培训,按照特种设备作业人员考核要求,组织取得相应的《特种设备作业人员证》,培训和考核记录存档备查;

  (九)每年度至少进行一次自行检查,自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行,自行检查项目及其内容根据使用状况确定,但是不少于本规则年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容,并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告;

  (十)安排维保人员配合特种设备检验机构进行电梯的定期检验;

  (十一)在维保过程中,发现事故隐患及时告知电梯使用单位;发现严重事故隐患,及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

  第六条    电梯的维保项目分为半月、季度、半年、年度等四类,各类维保的基本项目(内容)和要求分别见附件 A  至附件 D 。维保单位应当依据各附件的要求,按照安装使用维护说明书的规定,并且根据所保养电梯使用的特点,制定合理的维保计划与方案,对电梯进行清洁、润滑、检查、调整,更换不符合要求的易损件,使电梯达到安全要求,保证电梯能够正常运行。

  现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决的,维保单位应当相应增加并且及时修订维保计划与方案。

  当通过维保或者自行检查,发现电梯仅依据合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、修理(包括更换零部件)、更新电梯时,维保单位应当书面告知使用单位。

  第七条   维保单位进行电梯维保,应当进行记录。记录至少包括以下内容:

  (一)电梯的基本情况和技术参数,包括整机制造、安装、改造、重大修理单位名称,电梯品种(型式),产品编号,设备代码,电梯型号或者改造后的型号,电梯基本技术参数(内容见第八条);(二)使用单位、使用地点、使用单位内编号;

  (三)维保单位、维保日期、维保人员(签字);

  (四)维保的项目(内容),进行的维保工作,达到的要求,发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。

  维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。

  第八条  维保记录中的电梯基本技术参数主要包括以下内容:

  (一)曳引与强制驱动电梯(包括曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯),为驱动方式、额定载重量、额定速度、层站门数;(二)液压驱动电梯(包括液压乘客电梯、液压载货电梯),为额定载重量、额定速度、层站门数、油缸数量、顶升型式;(三)杂物电梯,为驱动方式、额定载重量、额定速度、层站门数;(四) 自动扶梯与自动人行道(包括自动扶梯、自动人行道),为倾斜角、名义速度、提升高度、名义宽度、主机功率、使用区段长度(自动人行道)。

  第九条   维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。

  第十条  采用信息化技术实现无纸化电梯维保记录的,其维保记录格式、内容和要求应当满足相关法律、法规和安全技术规范的要求。使用无纸化电梯维保记录系统的,其数据在保存过程中不得有任何程度和任何形式的更改,确保储存数据的公正、客观和安全,并可实时进行查询。

  第十一条    本规则下列用语的含义是:

  维护保养,是指对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护与保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体,调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

  第十二条    本规则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

  第十三条    本规则自2017 年8 月 1  日起施行。

  下载地址:请回复后免费下载。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-3 07:28:33 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaa
发表于 2017-8-3 07:35:34 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2017-8-3 08:30:22 | 显示全部楼层
谢谢了,看看了
发表于 2017-8-3 08:46:17 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
发表于 2017-8-3 08:46:52 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。{:8_505:}{:8_505:}
发表于 2017-8-3 08:49:35 | 显示全部楼层
值得借鉴参考,谢谢了
发表于 2017-8-3 09:18:53 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2017-8-3 09:32:57 | 显示全部楼层
11111111111111111111
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系方式|Archiver|手机版|小黑屋|蜂巢物业论坛 ( 冀ICP备18013713 )

GMT+8, 2018-9-23 21:56 , Processed in 0.218751 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表